[FONT=Verdana, sans-serif]A propósito de una emergencia que debimos atender el día Sábado 11 de Julio recién pasado, es que planteo el tema...[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]A la 01:04 Hrs. es despachado B6 del CB Colina a 10-2-1 al Km. 20 de Panamericana Norte, costado poniente. Se han recibido a esa hora reiteradas llamadas de automovilistas que reportan una gran columna de humo en el lugar, que corresponde a un sector industrial.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]A la llegada de B6, a las 01:15 Hrs. y después del complejo tramite de encontrar acceso al lugar, se observa que en realidad se trata de fuego en contenedores de caucho granulado ubicados en el patio posterior de la empresa Polambiente S.A. [/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]401 procede a dar la Alarma de incendio, siendo despachados B2, B3, B4, B5 y R1.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Posteriormente se solicita apoyo a CCBB de la RM, siendo despachados B4 y HX7 de Conchali, Z3 de Quilicura, H2 y Z8 de Quinta Normal, H4 y Z18 de Santiago y BX4 de Ñuñoa.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Asistió ademas personal de ONEMI y del SEREMI de Salud, en vista del peligro de una emergencia ambiental debido a la gran liberación de gases tóxicos al ambiente.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]El incendio se da por terminado a las 08:10 Hrs. [/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]El tema que me parece interesante debatir es la responsabilidad que le cabe a las propias empresas en la resolución de una emergencia industrial que afecte sus instalaciones.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]En este caso, requerida la información a la empresa, respecto del Plan de Emergencia, plano de las instalaciones, listado de materiales peligrosos y en general la documentación vinculada a una emergencia, esta no fue proporcionada.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Mas tarde, ante la imposibilidad de seguir trabajando por no existir maquinaria que removiera el material y permitiera la extinción total de los focos, se debió esperar mas de una hora para contar con el equipo. [/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Sin embargo, y a indicación de la autoridad sanitaria de que el operador de la maquina debía contar con un equipo de protección respiratoria, nuevamente se debió esperar. Finalmente fue bomberos quien facilito un equipo, pese a que nuestro propio personal no contaba en su totalidad con equipos autocontenidos.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Luego, y ante la posibilidad de sellar con espuma los focos que aun permanecían activos y que era imposible inundar, nuevamente nos vimos frente a un problema... ni el CB Colina dispone de los equipos, ni la empresa cuenta con estos.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Entonces...[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Si bien bomberos siempre se constituirá como la primera respuesta, considero que una emergencia de este tipo debe ser siempre primera responsabilidad de la empresa, que debe contar (sea a través de recursos propios o externos) con personal, equipos y medios de extinción para controlar una emergencia acorde al riesgo que comporten sus procesos productivos. [/FONT]
Esto, considerando el alto costo implicado en la resolucion de estas emergencias, el que regularmente es asumido por bomberos.
[FONT=Verdana, sans-serif]Me gustaría conocer sus opiniones al respecto.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Saludos,[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]REINALDO VALLEJOS CACERES[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]A la 01:04 Hrs. es despachado B6 del CB Colina a 10-2-1 al Km. 20 de Panamericana Norte, costado poniente. Se han recibido a esa hora reiteradas llamadas de automovilistas que reportan una gran columna de humo en el lugar, que corresponde a un sector industrial.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]A la llegada de B6, a las 01:15 Hrs. y después del complejo tramite de encontrar acceso al lugar, se observa que en realidad se trata de fuego en contenedores de caucho granulado ubicados en el patio posterior de la empresa Polambiente S.A. [/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]401 procede a dar la Alarma de incendio, siendo despachados B2, B3, B4, B5 y R1.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Posteriormente se solicita apoyo a CCBB de la RM, siendo despachados B4 y HX7 de Conchali, Z3 de Quilicura, H2 y Z8 de Quinta Normal, H4 y Z18 de Santiago y BX4 de Ñuñoa.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Asistió ademas personal de ONEMI y del SEREMI de Salud, en vista del peligro de una emergencia ambiental debido a la gran liberación de gases tóxicos al ambiente.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]El incendio se da por terminado a las 08:10 Hrs. [/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]El tema que me parece interesante debatir es la responsabilidad que le cabe a las propias empresas en la resolución de una emergencia industrial que afecte sus instalaciones.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]En este caso, requerida la información a la empresa, respecto del Plan de Emergencia, plano de las instalaciones, listado de materiales peligrosos y en general la documentación vinculada a una emergencia, esta no fue proporcionada.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Mas tarde, ante la imposibilidad de seguir trabajando por no existir maquinaria que removiera el material y permitiera la extinción total de los focos, se debió esperar mas de una hora para contar con el equipo. [/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Sin embargo, y a indicación de la autoridad sanitaria de que el operador de la maquina debía contar con un equipo de protección respiratoria, nuevamente se debió esperar. Finalmente fue bomberos quien facilito un equipo, pese a que nuestro propio personal no contaba en su totalidad con equipos autocontenidos.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Luego, y ante la posibilidad de sellar con espuma los focos que aun permanecían activos y que era imposible inundar, nuevamente nos vimos frente a un problema... ni el CB Colina dispone de los equipos, ni la empresa cuenta con estos.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Entonces...[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Si bien bomberos siempre se constituirá como la primera respuesta, considero que una emergencia de este tipo debe ser siempre primera responsabilidad de la empresa, que debe contar (sea a través de recursos propios o externos) con personal, equipos y medios de extinción para controlar una emergencia acorde al riesgo que comporten sus procesos productivos. [/FONT]
Esto, considerando el alto costo implicado en la resolucion de estas emergencias, el que regularmente es asumido por bomberos.
[FONT=Verdana, sans-serif]Me gustaría conocer sus opiniones al respecto.[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]Saludos,[/FONT]
[FONT=Verdana, sans-serif]REINALDO VALLEJOS CACERES[/FONT]