Incendio en Planta Santa Elena
incendio%20sta%20elena.jpg

No se registraron personas lesionadas y la situación ya fue controlada.
(GALERIA DE IMAGENES)

Tres compañías de Bomberos de Angol debieron concurrir esta tarde a la planta Anilehue de la Forestal Santa Elena, ubicada en la Ruta Angol- Collipulli, cerca de la subida de Cancura, donde se produjo un incendio.
El fuego afectó a una de las calderas de secado del recinto, amenazando por momentos con propagarse a otras secciones de la industria.
Tras aproximadamente una hora y media de trabajo bomberil la situación fue superada, sin que se registraran personas lesionadas en la emergencia.
Personal de Bomberos trabaja para aclarar las causas exactas de este incendio, cuyas pérdidas hasta el momento no han sido cuantificadas.

- GALERIA DE IMAGENES DE LA EMERGENCIA]


Fuente: www.canaldenoticias.cl
 
Última edición:

rodrigod

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
22 Abr 2008
1.222
2
4
44
Los Ángeles, Chile
Asi como criticamos "constructivamente" a los Camaradas de Angol cuando se ven trabajando sin su EPP completo cuando vemos a voluntarios en rescate de short y voluntarias en colaless y en incendios de pijamas y zpatillas. Ahora debemos felicitar a los camaradas y vamos todos los foristas demosle un aplauzo digital a los camaradas de Angol por verse por primera vez en un llamado todos sus voluntarios con su EPP completo. Es algo para que destaquemos en esta oportunidad.
Grande Angol.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Felicitar? cuando un bombero trabaja bien, solo hace su trabajo.

Respecto al trabajo en sí, vi lineas de bajo caudal y un pitón rakor en una de ellas, además habia juntos bomberos con y sin ERA, tal vez los sin ERA estaban de más pues el espacio era pequeño. Me llamó la atención un bombero que estaba con una mascara full-face, porque eso? eso solo filtra los gases, no te aisla del medio.

Por último las primeras fotos muestran un grupo de bomberos pitoneando unos conductos que van a un separador de partículas, no era mas práctico apagar el ventilador del separados de partículas y se acaba el problema?

Saludos
 

Fire_3

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
25 May 2007
908
0
4
36
Chile
www.fotolog.com
Felicitar? cuando un bombero trabaja bien, solo hace su trabajo.

Bastante cierto colega, es mas, si revisas en el Foro es raro ver post Felicitando el trabajo de algúnos ya que muchas de las cosas que se postean pretenden mejorar y mostrar lo que nos falta.

saludos!

:038:
 

rleiva7

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
17 Jul 2006
173
0
2
125
Ojo con los guantes

¿EPP completo?, bueno, ojo con los EPP que utilizamos, pues en las fotos pude observar más de un par de guantes del tipo BEST SKINNY, que es un guante de algodón, con una delgada película antideslizante y anticorte en su palma y dedos. La calidad del guante en si, es regular (es uno de los más baratos de su segmento), dura poco (una semana de uso continuo aprox.), pero lo principal, es que NO está diseñado para trabajos en caliente. Su ventaja es que es muy cómodo, se adapta muy bien a la mano. Si no puedo comprar guantes normados, entonces optaría por ocupar un guante de cuero.
Saludos.

 
J

janus

Visitante
Es norma básica de educación y convivencia entre personas, felicitar a alguien cuando hace bien las cosas, es mucho mas productivo que continuamente lanzarle en la cara las cosas que hace mal.

Es además un tema básico en administración de personal y liderazgo.

Finalizando "se cazan mas moscas con una gota de miel que con una de veneno".

A los amigos de Angol, hay que seguir mejorando en las operaciones en terreno, esperamos ir viendo cada vez mas a mayor cantidad del personal bien equipado en los llamados.

Saludos
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Imagino que esto es un cambio en tu linea conductual, porque hasta el momento tus post se caracterizan por todo lo contrario de lo que tan bien graficas con filosofía barata de mieles y moscas.


Espero que no sea solo el mal de cura gatica.




Respecto al incendio en si, espero aclarar si había alguna propagación al ducto que va al separador de partículas y esa es la explicación de porque estaban dos pitoncitos mojando dicho conducto.

Saludos y que bueno que esten utilizando los ERAs
 

rider

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
1 Jun 2007
76
0
2
43
Chile
A cerca de ESO: LA Mascaras Full-face no solo tienen filtros para gases, tambien hay filtros para material particulado y por lo que vi el incendio esta cerca de un CICLON (Eliminador de Material particulado hasta MP10) Creo que estar sin nada es mas Irresponsable y si bien los gases que se desprenden de una combustion son Peligrosos el material particulado provoca mas daño a corto plazo en la salud por eso esta normado por ley su eliminacion, no se que filtros usaba el voluntario en la emergencia ojala hayan sido los correctos, pero si de aislase se trata para la cantidad minima de Dioxinas y Furanos desprendidos de una Combustion incompleta, no hay nada que un uniforme normado pueda hacer a menos que uses un traje NIVEL A.
 

Milobombero

Moderador
Miembro del equipo
4 Jun 2008
2.937
705
6
navegando
Yo FELICITO a alguien cuando hace su trabajo de forma correcta, mas aun de forma voluntaria y arriesgando su vida. Saludos a ellos

off: ¿cuando sera el dia que dos grandes usuarios de este foro como Janus y Ambriorix se dediqen a aunar esfuerzos para ser mejores, que a descalificarse mutuamente y estar dando la lata de leer sus peleas en cada tema.?