4a ALARMA: Brasilia y Enrique Matte. Comuna P:A:Cerda

bluebird3

Moderador
Miembro del equipo
1 Dic 2010
33.218
1.147
8
Chile
EB9DzCZWsAElfd6.jpg

4o BATALLÓN DE INCENDIO] Unidades de @Bomberos_MetSur , con apoyo de @CBLaGranja1950 y @cbsanbernardo y @cbnunoa132 , controlaron siniestro que afectó a una decena de viviendas y amenazo a CESFAM en sector @MunicipioPAC

URGENTE Bomberos Metropolitano procede con 4to Batallón de Incendio en Plaza Brasilia y Enrique Matte en PAC se despachan todos las unidades disponibles, se trata de fuego en varias casas habitaciones

EB81zUYWwAAmGMP.jpg


EB810MRXsAAepU3.jpg


EB811NqXUAEVDzh.jpg


EB9eJygXsAECUye.jpg


EB9eJygX4AEeJEr.jpg


EB9ddHnXYAEdLhn.jpg


EB9ddHoWwAA7Ol2.jpg


 

Arriero

Chupe
Miembro
Miembro Regular
7 Ago 2014
261
144
3
Me sorprende que una vez terminado el incendio aun existan protecciones en ventanas, no se considero vías de evacuación para el personal en interior?, se ven muy pocas escalas en la fachada, se todas formas es sabido que son incendios muy complejos.
 

darp_310

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
15 Ago 2007
1.055
255
4
Nacimiento, region del bio-bio
Me sorprende que una vez terminado el incendio aun existan protecciones en ventanas, no se considero vías de evacuación para el personal en interior?, se ven muy pocas escalas en la fachada, se todas formas es sabido que son incendios muy complejos.
al parecer la técnica fue proteger exposiciones y dejar quemar hasta que pudieron ingresar sin peligro
 

Zapador254

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
No tiene sentido realizar ataque interiores en residencias tan pequeñas, es exponerse por nada... Lo ideal hubiese sido atacar contundentemente, se ve un incendio auto ventilado por lo que lo principal es bajar la temperatura principal, y armar pitones para la extincion por las residencias.

Son incendios tipo en lugares urbanos con alta densidad, y en base a mi experiencia la clave es hacer llegar el agua a los focos principales, para eso es vital un buen trabajo que permita buen posicionamiento de las líneas de ataques, nada más...

Cuento aparte es si toca una búsqueda y rescate, ahí sería importante realizar las consideraciones en lo referido a protecciones y definir vías de escape, ya que es complejo acceder. Auna vivienda de espacio reducido, puede ser una trampa mortal.
 

Arriero

Chupe
Miembro
Miembro Regular
7 Ago 2014
261
144
3
No tiene sentido realizar ataque interiores en residencias tan pequeñas, es exponerse por nada... Lo ideal hubiese sido atacar contundentemente, se ve un incendio auto ventilado por lo que lo principal es bajar la temperatura principal, y armar pitones para la extincion por las residencias.

Son incendios tipo en lugares urbanos con alta densidad, y en base a mi experiencia la clave es hacer llegar el agua a los focos principales, para eso es vital un buen trabajo que permita buen posicionamiento de las líneas de ataques, nada más...

Cuento aparte es si toca una búsqueda y rescate, ahí sería importante realizar las consideraciones en lo referido a protecciones y definir vías de escape, ya que es complejo acceder. Auna vivienda de espacio reducido, puede ser una trampa mortal.
Creo sin tener una estadística y solo en base a las experiencias que tenemos en la calle, que este tipo de incendios son donde mas podemos encontrar victimas fatales.... lo peor es que se encuentran en la remoción.
 

Zapador254

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
Si, efectivamente es así... Son habitaciones de volúmenes pequeños que en minutos se llevan la estructuras completa, cuando llegas ya todo está en fase libre combustión de un vivienda, y propagación por B, x ,C y x D, considerando ampliaciones, remodelaciones, etc en cualuquier sentido, generalmente la gente que no se da cuenta del incendio, de seguro fallece producto de este...
 

nfd

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
10 Feb 2007
5.739
1.132
8
125
Es super peligroso su ingreso. Lo mejor es tener un sistema de trabajo parejas que entran y parejas que crean salidas de emergencia. Por el exterior colocar escalas en ventanas y tener motoamoledoras para crear acceso via paredes.
 

Zapador254

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
Es super peligroso su ingreso. Lo mejor es tener un sistema de trabajo parejas que entran y parejas que crean salidas de emergencia. Por el exterior colocar escalas en ventanas y tener motoamoledoras para crear acceso via paredes.

Si es así, efectivamente al no existir cortafuegos, entre la ampliaciones de cada vivienda, ya sea hacia atrás (colindan con las casas del otro pasaje) o hacia los lados de cada casa, que por lo general van pareadas de a dos separas por una entrada de auto a cada lado, que la mayoría de las veces se edifican como habitaciones sin cortafuegos ...

La verdad no se toma enserio estos incendios, lo de parar escalas en las fachadas tampoco aveces es tan factible ya que el ante patio es techado, x lo que acceder a una ventana de un segundo piso es complicado, por lo mismo solo recomiendo ingresar solo cuando sea necesario, así se podrán evitar muchos accidentes que podrían tener concecuencias fatales.
 
  • Me gusta
Reacciones: uticr

xyz

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
31 Oct 2009
1.059
473
4
En estos casos yo recuerdo que era efectivo armar por dos calles distintas. Hay un incentivo adicional a sacar más pitones pequeños, porque con poco caudal se logra apagar varias de las propagaciones a las mediaguas en patios de vecinos adosados o cercanos.
En más de una ocasión se subía alguien al techo de una de las casas bajas para poder tirar chorros a los patios vecinos donde se propagaba el incendio.